Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Pomiar wilgotności Warszawa
#1
Remontuję mieszkanie w Warszawie i chcę położyć parkiet ale ekipa mówi że najpierw musi wyschnąć wylewka i że jak ułożą za wcześnie to parkiet się pofaluje. Jak sprawdzić czy wylewka jest wystarczająco sucha i czy można to zmierzyć samemu?
Odpowiedz
#2
Mierzyć wilgotność wylewki można i są do tego specjalistyczne wilgotnościomierze ale te tańsze dostępne dla amatorów mierzą wilgotność powierzchniową a nie w głębi wylewki gdzie może być jeszcze spora wilgoć. Profesjonalny pomiar robi się metodą CM czyli karbidową gdzie wierci się otwory i pobiera próbki z głębokości wylewki co daje rzeczywisty wynik a nie tylko informację o tym co jest na wierzchu. Normy mówią o maksymalnie 2 procent CM dla wylewki cementowej przed układaniem parkietu i 0,5 procent dla anhydrytu. Przy standardowej wylewce czas schnięcia to około 4 tygodnie na każdy centymetr grubości ale temperatura i wentylacja mocno to zmieniają. Profesjonalny pomiar z poradą eksperta zrobi Drypol na https://drypol.pl/pomiar-wilgotnosci-i-porada-eksperta/
Odpowiedz